 поставили новую систему приточки.. на дисплее постоянно показывает "авария основного двигателя". после включается резервный и вообще показывает "авария вентсистемы". Как правило это случается из за того что контролер не получил сигнал от концевиков и диф.манометра.. проверил. и правда оказывается монтажники не правильно подключили приводы заслонок и естественно положение концевиков.. Исправил. Вот. А проблема всеравно не решиласт!! Цепь прозванивается.. все релюшки в шкафу срабатывают как положено. времени ожидания сигнала предостаточно,.. и всеравно показывает аварию двигателя.. в шкафу уже все клеммы на всякий случай по несколько раз подтянул.. какие могут быть еще варианты?
   поставили новую систему приточки.. на дисплее постоянно показывает "авария основного двигателя". после включается резервный и вообще показывает "авария вентсистемы". Как правило это случается из за того что контролер не получил сигнал от концевиков и диф.манометра.. проверил. и правда оказывается монтажники не правильно подключили приводы заслонок и естественно положение концевиков.. Исправил. Вот. А проблема всеравно не решиласт!! Цепь прозванивается.. все релюшки в шкафу срабатывают как положено. времени ожидания сигнала предостаточно,.. и всеравно показывает аварию двигателя.. в шкафу уже все клеммы на всякий случай по несколько раз подтянул.. какие могут быть еще варианты?  
  К моему превеличайшему удивлению (хотя чему уже тут удивляться) они умудрились перепутать местами сами основные и резервные диф. манометры !
 К моему превеличайшему удивлению (хотя чему уже тут удивляться) они умудрились перепутать местами сами основные и резервные диф. манометры !   
 